请问这种情况,桩基础需要做多深?
太原一注郭
2013年02月21日 18:23:02
来自于PKPM
只看楼主

平面6.2mx6.2m的框架结构,每根柱子轴力500KN.柱下做人工挖孔桩。柱子落在挡土墙边上,自重式挡土墙,毛石砌筑。挡土墙内土质:4m深的碎石土,下面都是泥岩。这种情况桩底标高需要低于0.618m吗?

平面6.2mx6.2m的框架结构,每根柱子轴力500KN.柱下做人工挖孔桩。
柱子落在挡土墙边上,自重式挡土墙,毛石砌筑。
挡土墙内土质:4m深的碎石土,下面都是泥岩。

这种情况桩底标高需要低于0.618m吗?
免费打赏
我喜欢结构
2013年02月25日 20:40:52
2楼
请问为什么要做桩基础啊?柱轴力才500kN,而且落在碎石层上,碎石承载力怎么也得有200kp以上吧。是担心稳定吗?
回复
太原一注郭
2013年02月26日 08:22:03
3楼
sxgsfl 发表于 2013-2-25 20:40 请问为什么要做桩基础啊?柱轴力才500kN,而且落在碎石层上,碎石承载力怎么也得有200kp以上吧。是担心稳定 …是啊,离边坡太近,怕稳定性不够,所以打算做桩基啊
回复
我喜欢结构
2013年02月26日 18:35:27
4楼
你的思路有点问题吧,我觉得。即使你做桩,如果挡墙稳定有问题,一样是起不到作用的。桩也抵抗不了水平力。这个工程关键是挡墙稳定问题。在基础距边坡距离满足要求的前提下,好好算算挡墙。
回复
太原一注郭
2013年02月27日 08:40:29
5楼
sxgsfl 发表于 2013-2-26 18:35 你的思路有点问题吧,我觉得。即使你做桩,如果挡墙稳定有问题,一样是起不到作用的。桩也抵抗不了水平力。 …谢谢啦,挡墙是已有的,如果基础距边坡距离不满足要求的话,有什么处理办法吗?
回复
mecidar
2013年02月27日 09:17:16
6楼
这个结构很恐怖:L,我不敢做。个人认为建筑场地为不利地段,应放大水平地震影响系数最大值;基础应落在陡坡的滑动面以下。楼主考虑采用桩基是对的:victory:
回复
colinzhoucn
2013年03月12日 23:36:29
7楼
mecidar 发表于 2013-2-27 09:17 这个结构很恐怖,我不敢做。个人认为建筑场地为不利地段,应放大水平地震影响系数最大值;基础应落在陡坡 …不错的回答~~领教了
回复