已知:1台200KVA UPS,配置120节12V100Ah电池,电池采用40串3并连接,即三组电池并联(40节串联),电池组直流电压:12V*40节=480V,电池电流3*100A=300A。在电池额定电流下不应产生标称DC电压1%的电压降,敷设距离50米。UPS输入功率1,UPS输出功率按0.8计算。电池连接线采用RVVP。求:在满载情况下,电池输入电缆的截面,及断路器的大小。额为再+20土木币,+20威望
补充内容 (2013-2-25 17:02):
电池电压应按13.5V*40节=540V,那么电池的放电电流应为200KVA/540V=370A
每组电池的最大放电电流为370A/3组=123A
应此电池到UPS的连接线选择150电缆
单组电连接线选择35电缆,如果单组对UPS供电,也需要150电缆
补充内容 (2013-2-25 17:10):
UPS输入输出均用120电缆,断路器用400A断路器
12楼
qq359879362 发表于 2013-2-25 10:07 充电电流30A,算法如下。120节12V100Ah电池,总容量就是120*12*100=144000W.也就是充电器办入能量也是 …UPS满载时 电池组的放电电流好像要大于300A
回复
13楼
fitman 发表于 2013-2-25 10:30 都知到容量200KVA ,输入功率为1,直接计算输入电流就可以了,还用管内部结构吗?说的是直流部分 交流的 谁都会算
回复
14楼
Imax=Scosф/(ηUmin)
蓄电池最大放电电流Imax;S---UPS标称输出功率;cosφ---UPS输出功率因数;η ---逆变器效率;Umin最低工作电压;
假定η=0.94(一般差不多)Umin=U=480V;得Imax=355A,当然实际中Imax要大些,因为Umin要小于480V,大概400A多一点,选400A断路器,还要注意短路分断能力,短路电流Ics = KC ,C 为电池容量,单位为Ah ,K 为系数,10 ≤K ≤20 ,一般选择10 ,但不超过20,Ics=300Ah*10=3KA
回复
15楼
本人新人 学习学习.只能这样
回复