已知:1台200KVA UPS,配置120节12V100Ah电池,电池采用40串3并连接,即三组电池并联(40节串联),电池组直流电压:12V*40节=480V,电池电流3*100A=300A。在电池额定电流下不应产生标称DC电压1%的电压降,敷设距离50米。UPS输入功率1,UPS输出功率按0.8计算。电池连接线采用RVVP。求:在满载情况下,电池输入电缆的截面,及断路器的大小。额为再+20土木币,+20威望
补充内容 (2013-2-25 17:02):
电池电压应按13.5V*40节=540V,那么电池的放电电流应为200KVA/540V=370A
每组电池的最大放电电流为370A/3组=123A
应此电池到UPS的连接线选择150电缆
单组电连接线选择35电缆,如果单组对UPS供电,也需要150电缆
补充内容 (2013-2-25 17:10):
UPS输入输出均用120电缆,断路器用400A断路器
2楼
顶楼。。。。。。
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-25 10:07 编辑
电池组的电流不是100AH就是100A,我们按10小时充放电的容量计算,“120节12V100Ah电池,电池采用40串3并连接”就是300AH,电流为30A。
电池连接线应使用软线,RVV线吧?RVVP是电缆吧?
为了减小直流回路阻抗,线也不长,电池连接线可以用25平方的(按100A计)。
配出线不会超过30A的,用4平方就可以了;
配出开关用直流断路器,额定值按负载电流选。
电源电缆按200KVA计算,304A电流(好象这个数据与电池对不上?),需要120平方的线。
一楼说的200KVA数据是哪来的?我计算:480VX30A=14400VA,只有14.4KVA,差的太远了?!
按一楼的100A计算,也只有:300AX480V=144000KVA。只有144KVA,还差很远?
回复
4楼
本帖最后由 qq359879362 于 2013-2-25 10:15 编辑
充电电流30A,算法如下。
120节12V100Ah电池,总容量就是120*12*100=144000W.
也就是充电器办入能量也是144000W,如果充电10小时的话,充电平均功率是14.4KW。充电电压12V*40=480V,得平均电流大小为14400/480=30A。个人认识电源充电的曲线为非线性。充电电压也肯定大于480V,所以先取电缆时,我认为要选大一级为好。要我选会选 10平方进线电缆。电池连接线用35平方。
至于出线,电池的参数是100Ah,所以个人认为电池最大最好就不要超过100A,即总电流不应超过300A,选120平方
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-2-25 09:46 电池组的电流不是100AH就是100A,我们按10小时充放电的容量计算,“120节12V100Ah电池,电池采用40串3并连接 …120节*12V*100Ah=144000VA
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-2-25 09:46 电池组的电流不是100AH就是100A,我们按10小时充放电的容量计算,“120节12V100Ah电池,电池采用40串3并连接 …200KVA 是UPS容量 144000/200000=0.72 即不到一个小时
回复
7楼
都知到容量200KVA ,输入功率为1,直接计算输入电流就可以了,还用管内部结构吗?
回复
8楼
原来UPS的容量是按1小时放电来计算的?
你们装UPS只允许系统停电1小时?
你们的计算方法是哪来的?
按你们的计算方法,120只12V100AH的蓄电池,其整流装置要按200KVA配置?
那三相380V电源电缆真想用120平方的?!
回复
9楼
每项的电流应该是100A吧,怎么还要3*100A=300A?
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-2-25 11:27 原来UPS的容量是按1小时放电来计算的?你们装UPS只允许系统停电1小时?UPS主机是200KVA 配置了120节电池满载运行的话 也就运行40多分钟
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-2-25 11:27 原来UPS的容量是按1小时放电来计算的?你们装UPS只允许系统停电1小时?UPS太大了 如果按10小时 那么需要多少节电池啊再说200KVA UPS是双总线结构,每条线2台UPS并机,共4台UPS,合计480节电池整体算下来,可对机房提供4小时的供电时间
回复