今天发现的一个问题。
qq359879362
qq359879362 Lv.12
2013年02月21日 14:37:06
只看楼主

因为本人所在是工业院,设备的控制电源不像平常那样直接在低压母排上取电,而是在母排上接一个小的隔离变压器提供二次电源。今天画图的时候发现,以前的设计隔离变压器都用的是380/220V的变压器,于是今天向总工提出,不应该是220/220的变压器么?总工也是才想到这个问题。所以以前的隔离变压器接的都是2根相线进线380V电源,出的220V电源,但做过的几个项目都没有出过问题。现在想讨论的是,二次控制回路,额定电压是220V,这种两根相线的接线方式会不会有什么隐患,还是说效果是一样的。

2013年02月22日 17:35:07
2楼
没有问题!机床控制变压器都是380/110/36V。没有人质问过。:lol
回复
zyz8438
2013年02月22日 20:36:47
3楼
个人认为采用380/220V隔离变压器更优于220/220V隔离变压器。
回复
htgryxgs
2013年02月22日 20:48:03
4楼
隔离变压器,用过380V/200V的,没用过220V/220V的
回复
bu1193510501
2013年02月22日 22:10:02
5楼
回复
suyu588
2013年02月22日 22:55:20
6楼
个人认为采用380/220V隔离变压器更优于220/220V隔离变压器。
回复
我是地瓜
2013年02月22日 23:07:42
7楼
zyz8438 发表于 2013-2-22 20:36 个人认为采用380/220V隔离变压器更优于220/220V隔离变压器。能具体说说优于哪里呢?
回复
lingxuct
2013年02月23日 01:56:51
8楼
考虑问题需要站在整套设备的角度,只考虑控制电源,380/220V和220/220V二次侧都是220V,当然是一样的。

如果考虑主电机是三相异步电动机,机床上以前都装螺旋式熔断器,易发生缺相,控制变压器接着二根相线(380/220V)时,接变压器的其中一相如果熔断时,控制电源的电压会低很多,接触器就会跳开,这样,380/220V控制变压器就起到了缺相保护的作用。当然,它不是全三相都能保护,从概率讲,能保护2/3的缺相概率。
回复
pyz521
2013年02月23日 09:01:28
9楼
lingxuct 发表于 2013-2-23 01:56 考虑问题需要站在整套设备的角度,只考虑控制电源,380/220V和220/220V二次侧都是220V,当然是一样的。 …我是来学习的!!!
回复
铁牛66
2013年02月23日 13:18:13
10楼
lingxuct 发表于 2013-2-23 01:56 考虑问题需要站在整套设备的角度,只考虑控制电源,380/220V和220/220V二次侧都是220V,当然是一样的。 …想想还真是那么回事
回复
凌风雨墨
2013年02月23日 14:07:41
11楼
隔离变压器中,380V/220V隔离变应用相对的多一些