冷库排管问题冷库用蒸发器用排管,怎么计算排管的量,冷库用顶排管还是库四面排管,这个怎么算比如5*3*2.5(h)的-18℃冷库,和0℃冷库,他们各用什么排管,排管的量是怎么计算得来的,所计算用的排管量能不能达到制冷工艺要求?请大神赐教!我在这方面有些模糊
冷库排管问题冷库用蒸发器用排管,怎么计算排管的量,冷库用顶排管还是库四面排管,这个怎么算
比如5*3*2.5(h)的-18℃冷库,和0℃冷库,他们各用什么排管,排管的量是怎么计算得来的,所计算用的排管量能不能达到制冷工艺要求?请大神赐教!
我在这方面有些模糊
12楼
lxinjn 发表于 2013-3-3 12:08 经验数据:应用无缝钢管,约每平方配0.8-1.0平方米的冷却面积!嗯,谢谢,您这说的每平方是冷库的平方?
回复
13楼
按1:1.2个平方去配。
回复
14楼
hejie2535 发表于 2013-3-4 15:51 按1:1.2个平方去配。嗯,谢谢,能解释下这个数字的含义吗?
回复
15楼
钢制吊顶排管,1:1.0~1.3 冷库越小 取值越大
吊顶铝排管,1:1.6~1.8 库越小,取值越大
是冷库实用面积与蒸发器蒸发面积之比,然后算出需要多少米无缝钢管,进行报价
铝排单价一般按平方米报,所以就不用算了
回复
16楼
huihui1107 发表于 2013-3-6 11:46 钢制吊顶排管,1:1.0~1.3 冷库越小 取值越大 吊顶铝排管,1:1.6~1.8 库越小,取值越大是冷库实用面积与 …哦,谢谢,这样配比,冷间的温度能达到要求吗
回复
17楼
xuan90312 发表于 2013-3-9 08:13 哦,谢谢,这样配比,冷间的温度能达到要求吗应该没错的了,另外速冻库要配1:10~12
回复
18楼
xuan90312 发表于 2013-3-4 13:23 嗯,谢谢,您这说的每平方是冷库的平方?指库房的面积
回复
19楼
huihui1107 发表于 2013-3-10 08:25 应该没错的了,另外速冻库要配1:10~12哦,非常感谢!
回复
20楼
zhenxix 发表于 2013-3-12 17:21 指库房的面积 嗯,非常感谢
回复
21楼
现在冷库的排管看你是哪种冷库,一般用顶排管(钢排管或者铝排管),墙排管现在基本不用。
回复