求助:变配电室必须敷设绝缘胶垫吗?如果是,那么是在哪本国家规范里规定的?谢谢!
求助:变配电室必须敷设绝缘胶垫吗?如果是,那么是在哪本国家规范里规定的?谢谢!
2楼
这个没有必须吧,话说我去过的工地很多没有做的
回复
3楼
我们这配电房不铺绝缘垫,供电公司不送电。。
回复
4楼
zhj905 发表于 2013-2-21 10:55 我们这配电房不铺绝缘垫,供电公司不送电。。我们这就是遇到了这个问题!!不敷设不给送电!!
回复
5楼
前辈门都不在线呀,帮帮忙啊!
回复
6楼
没有这个硬性标准吧。
但根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)有些条款有此方面的要求。
回复
7楼
标准里面没有强制性规定。但一般都会要求铺,花钱不多。
回复
8楼
现在都是五防开关柜,我们现在的变电所都不用铺。
回复
9楼
为了你的人身安全还是铺了吧 又花不了几个钱
回复
10楼
不必须
回复
11楼
我们必须铺
回复