线路烧毁但是开关没跳
wuxiang133
wuxiang133 Lv.3
2013年02月21日 09:01:05
只看楼主

今天一个工厂线路烧毁,现场查看结果如下:出线电缆烧毁(4*25铜芯) 线烧断 有明火 出线开关(225/3 In:200A)没动作,初步估计出线开关偏大,但是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电,无设备运,电缆有老化现象,求各位大大给出正确原因,以便小的进行整改设计 谢谢

今天一个工厂线路烧毁,现场查看结果如下:出线电缆烧毁(4*25铜芯) 线烧断 有明火 出线开关(225/3 In:200A)没动作,初步估计出线开关偏大,但是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电,无设备运,电缆有老化现象,求各位大大给出正确原因,以便小的进行整改设计 谢谢
免费打赏
liu_nan266
2013年02月22日 11:28:47
12楼
学习一下,9楼、10楼分析的很细致,开关选型需慎重的。
回复
ljs1399
2013年02月22日 11:38:40
13楼
shzyzlfwyxgs 发表于 2013-2-22 11:00 是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电你要分析是对地短路还是相间短路 。 原来配开关肯定是有问题 。要重新计算负荷电流 和短路电流 。电缆长度附设。开关从新配 一般25铜芯线80A或100A
回复
pluliang
2013年02月22日 12:01:15
14楼
zyz8438 发表于 2013-2-22 10:53 并不是说25的电缆短路,200A的开关就一定不会跳。正如6楼所说,还因为有一定距离。线径本来就小,再有一定距 …赞同!!!!!!!
回复
htgryxgs
2013年02月22日 15:10:17
15楼
1、是不是由于绝缘不好造成的?2、短路电流可能没达到开关的动作电流?3、开关是不是分断不开了?
回复
ayao5201314
2013年02月22日 22:30:22
16楼
开关大了,线路长就更不会动作
回复
悠然
2013年02月23日 08:33:58
17楼
从电缆及断路器的选择来看,显然是没有认真核对,那么更不可能进行短路保护的校验
回复
ccj8989
2013年02月24日 08:26:15
18楼
开关,电缆.负荷,选取不合理,
回复
姚术杭
2013年02月24日 15:04:27
19楼
开关选择偏大,线路故障点距开关远,短路电流小,未达到开关动作值,也可能是电缆内部发生弧光短路产生的弧光将电缆烧毁。小电缆尽量不要用大开关。
回复
3698eeee
2013年02月25日 08:40:27
20楼
开关选择偏大,如果线路故障点距开关较远,阻抗变大,另外电缆内使用的绝缘材料老化戓会造成短路.
回复
内蒙古电力
2013年02月25日 11:27:50
21楼
明显是开关选择偏大,25电缆选择200A,错误严重,后果严重。
电缆故障是很多原因的,与负荷关系只是其中的一种。
回复

相关推荐

APP内打开