今天一个工厂线路烧毁,现场查看结果如下:出线电缆烧毁(4*25铜芯) 线烧断 有明火 出线开关(225/3 In:200A)没动作,初步估计出线开关偏大,但是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电,无设备运,电缆有老化现象,求各位大大给出正确原因,以便小的进行整改设计 谢谢
今天一个工厂线路烧毁,现场查看结果如下:出线电缆烧毁(4*25铜芯) 线烧断 有明火 出线开关(225/3 In:200A)没动作,初步估计出线开关偏大,但是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电,无设备运,电缆有老化现象,求各位大大给出正确原因,以便小的进行整改设计 谢谢
2楼
电缆什么部位烧毁?
回复
3楼
出线柜与终端配电箱之间的电缆中段烧毁,
回复
4楼
负荷多大?4*25的电缆为什么开关In=200A,两者差这么多?
回复
5楼
短路电流没有达到开关动作的最低值。。。
回复
6楼
明显开关选择偏大,线路故障点距开关较远,线路阻抗大,绝缘老化造成短路,但短路电流小,未达到开关动作值,也可能是电缆内部发生弧光短路产生的弧光将电缆烧毁。小电缆尽量不要用大开关。
回复
7楼
开关太大了。25的线载流量在120左右吧。不过,没有运行的电器就不知道是怎么回事了,希望多学习!
回复
8楼
所有开关设备都没有动作吗?
回复
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-22 08:26 编辑
电缆烧毁开关没跳是开关太大,为什么烧的分析条件没有。
25平方铜芯线的安全载流量只有115A,200A开关是不会跳了,说明这条线路是失去保护的!
烧的原因中,必定存在现场机械损伤的现象(中间接头已伤过的除外),没有外因是不会在中间烧起来的。
回复
10楼
并不是说25的电缆短路,200A的开关就一定不会跳。正如6楼所说,还因为有一定距离。线径本来就小,再有一定距离,最终造成短路电流有限,虽然足以导致电缆烧毁,却不能使得开关保护动作。
电缆内部发生相间短路的可能性还是非常小的。大多是先发生单相接地故障(相线对铠装之间短路),最后发展到相间短路。
回复
11楼
是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电