今天一个工厂线路烧毁,现场查看结果如下:出线电缆烧毁(4*25铜芯) 线烧断 有明火 出线开关(225/3 In:200A)没动作,初步估计出线开关偏大,但是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电,无设备运,电缆有老化现象,求各位大大给出正确原因,以便小的进行整改设计 谢谢
今天一个工厂线路烧毁,现场查看结果如下:出线电缆烧毁(4*25铜芯) 线烧断 有明火 出线开关(225/3 In:200A)没动作,初步估计出线开关偏大,但是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电,无设备运,电缆有老化现象,求各位大大给出正确原因,以便小的进行整改设计 谢谢
22楼
开关、电缆选择搭配有问题,不光是载流量搭配,二个短路校验也需要。
回复
23楼
个人认为,短路烧毁的可能性非常小,短路电流是同时存在与开关和故障点之间的,同样的短路电流不会只烧中间一段,而故障点和开关之间一段没事,这是不合理的
可能性较大的是,施工的过程中,该段回路电缆中间某处因机械损伤造成电缆内多股铜芯线断股或施工不合规范做了中间电缆头,而工艺不佳导致通电运行后,负荷电流流过该点因接触电阻过大而持续发热导致温度不断升高最终点燃电缆的绝缘和护套燃烧起来,而温度是可以通过故障点处的热源沿着铜芯向两边传递的,加上明火点燃的电缆外皮,自然会烧成一段,直至火势明显被人发现而扑救或者继续发展到短路引起保护开关跳闸
回复
24楼
劣质开关吧
回复
25楼
可能是单相接地故障,开关大+电缆截面小。单相接地开关灵敏度不够。
回复