小管让大管问题
hunterxguang
2013年02月20日 22:51:48
只看楼主

求助:小区雨污水管道交叉了,污水管道d300,雨水管道d1400,高度有冲突,污水管无法绕过去,怎么办?我提出建一个污水提升井,但是领导不太愿意,可否降低污水管道,从雨水管道下面传过去,这样的话一根1米4的混凝土管压着一个0.3m的小管道可行吗?小管是否必须在大管的上面呢?求高手帮帮忙吖,感激不尽。

求助:
小区雨污水管道交叉了,污水管道d300,雨水管道d1400,高度有冲突,污水管无法绕过去,怎么办?我提出建一个污水提升井,但是领导不太愿意,可否降低污水管道,从雨水管道下面传过去,这样的话一根1米4的混凝土管压着一个0.3m的小管道可行吗?小管是否必须在大管的上面呢?求高手帮帮忙吖,感激不尽。
免费打赏
l19870202
2013年02月21日 07:01:14
2楼
个人觉得雨水让污水合理。雨水DN1400+覆土1000要是污水让雨水的话那污水要埋多深!当然具体还要看污水和雨水各自的排出口标高。
回复
hunterxguang
2013年02月21日 10:37:52
3楼
l19870202 发表于 2013-2-21 07:01 个人觉得雨水让污水合理。雨水DN1400+覆土1000要是污水让雨水的话那污水要埋多深!当然具体还要看污水和雨水 …由于条件限制雨水管不能抬高或者下降,只能改变污水管道的高度,要么就降低污水管道,从雨水管道下面过,但是我的疑问就是一跟300的管被1400的管道压着,感觉不对劲,不知道是否可行;要么就建一个污水提升,用压力管打过去,从雨水管上面过。我是比较倾向第二种想法,因为此时污水管的埋深也有3m多了,如果还要走在雨水管的下面的话埋深将更深。此外,还有一个背景就是:此污水管穿越了两处这样的雨水管,之前的方案是都在与雨水管道交叉时采用污水提升,这样的话要做两个污水提升井,领导不乐意,所以才决定让前面那里走在雨水管下面,在后面那里(和上文所述一样的情况)采用污水提升,打到小区的污水处理站。。。这样就减少一个污水提升的构筑物
回复
若水
2013年02月21日 20:44:44
4楼
污水管从雨水管底下过,两管道的垂直距离满足规范要求即可。
至于做泵井是否可行,根据工程实际情况作比选,从投资等角度去论证。
回复
gongqilong05
2013年02月21日 21:48:28
5楼
没有规定小管必须在大管上面的,可以降低污水管高程,污水管覆土3m都是很正常的,不过要保证污水管道能够接到市政管网
回复
huangzhimin
2013年02月22日 09:49:50
6楼
建议在污水管(d300)与雨水管(d1400)交叉处设置一座雨水检查井,污水管可直接从雨水检查井穿过,可按实际情况对污水管采取防护措施。
回复
wjh516000
2013年02月26日 12:11:28
7楼
做个交汇井就好了嘛
回复
gxb86011839
2013年03月13日 11:05:50
8楼
做一个交汇井就行了嘛
让小管从中间穿过去,应该挡不了太多过水断面!