我的几个防雷问题
zhuxi8888
zhuxi8888 Lv.2
2007年09月01日 08:44:57
来自于防雷减灾
只看楼主

1.为什么监控摄象机安装了SPD后屡遭雷击?尤其是视频信号和云台控制信号?2.局域望网信号安装了进口某名牌SPD后,还遭雷击损坏?3.某机房依照GB50057做了防雷,为什么还要损坏设备电源?4.依据标准,您估计一下,各级雷电能量有多少焦耳?5.限压SPD上串联了微断开关或熔断器,经常出现雷击调闸\设备断电\SPD烧毁等问题?

1.为什么监控摄象机安装了SPD后屡遭雷击?尤其是视频信号和云台控制信号?
2.局域望网信号安装了进口某名牌SPD后,还遭雷击损坏?
3.某机房依照GB50057做了防雷,为什么还要损坏设备电源?
4.依据标准,您估计一下,各级雷电能量有多少焦耳?
5.限压SPD上串联了微断开关或熔断器,经常出现雷击调闸\设备断电\SPD烧毁等问题?
免费打赏
zsw861104
2007年09月14日 21:25:14
22楼

同意
要重新设计才好,不然你有再多的设备也不够用的。
回复
cwp
2007年09月15日 06:23:46
23楼
出现这么多防雷问题,接地系统肯定有问题,重点排查一下吧。
回复
tangmingdong
2007年09月15日 07:32:37
24楼
工程所在地咋样,接地电阻咋样,避雷装置情况是否正常
回复
panlei520
2007年09月15日 09:09:08
25楼
都说得好,学习了 ,谢谢了哦!!!!!!!!!!
回复
btbfht
2007年09月16日 09:13:37
26楼
请看全宇辰的答疑,可能是设备和SPD之间接线问题
回复
gzbk2010
2007年09月16日 21:44:12
27楼
都是热心人啊。可惜都给说完了,我想到的也就是以上这些。不过没有看过现场,包括你所安装的防雷系统,说了也是在理论上的指导或原则,真正的原因还是要你自己分析。问题都解决了吧。
回复
东海大龙王
2007年09月16日 23:56:21
28楼
有那么多热心的楼主提供资料了,足够你研究的了,我给你以下现场检查建议:
1、从建筑的四角和距机房最近的一个防雷测试点分别测试接地电阻是否超过1欧姆了。若是超了补打人工接地极;
2、测试总等电位(MEB)到防雷测试点间的电阻值,应小于0.24欧姆(测试电流可取大,0.5A以上)。若超了补加一根25mm2铜芯线;
3、测试屋面避雷带到防雷测试点间的电阻值,也应小于0.24欧姆(测试电流可取大,0.5A以上)。这个很重要!
4、查看室外高处架设的设备及配线是否有雷击痕迹,有无防雷措施;是否建筑有侧雷击的情况;
5、电涌保护器(SPD)考虑选用复合型的(电压开关型和电压限制型元件组成的),尽量选低电压大电流的;上端所接的短路器也选用尽量大的电流(平时仅作维修关断用);
6、低压电源进入建筑的防雷措施检查是否正常。
*有一个特例请注意:地面受地下地质状况的影响,经常在某个区域内发生落地雷,这时屋面避雷带是不起作用的!
回复
gg63
2007年09月17日 09:28:55
30楼
长见识了!!!



回复
yang9976996
2007年09月19日 23:49:07
31楼
先用接地摇表要一下整个接地网的阻子看看有没有问题
回复
alft118
2007年09月20日 16:30:18
32楼
祖国处处有亲人啊!真的感谢大家啊!
回复