广州 住宅小区 供配电 系数
cgxjames
cgxjames Lv.2
2013年02月19日 22:16:53
只看楼主

请教个问题哦。在广州住宅用电,举个例子吧,一幢单元200户,每户6kW,2台电梯,每台20kW,公共照明10kW吧,供电局怎要求我给这单元配置两台630kVA的变压器?说他们设计的时候,就是6x200+2x20+10=1250kW,因而就算两台630kVA的变压器,说不考虑同时使用系数了。为什么呀?广州有这方面的规定?

请教个问题哦。在广州住宅用电,举个例子吧,一幢单元200户,每户6kW,2台电梯,每台20kW,公共照明10kW吧,供电局怎要求我给这单元配置两台630kVA的变压器?说他们设计的时候,就是6x200+2x20+10=1250kW,因而就算两台630kVA的变压器,说不考虑同时使用系数了。为什么呀?广州有这方面的规定?
免费打赏
九天之上
2013年02月20日 08:42:53
2楼
毫无道理,广州怎么会出这样的垃圾?!南方电力怎么会出这样的垃圾?!又是某个领导的亲戚吧?!
回复
qq359879362
2013年02月20日 08:56:55
3楼
1967liubin 发表于 2013-2-20 08:42 毫无道理,广州怎么会出这样的垃圾?!南方电力怎么会出这样的垃圾?!又是某个领导的亲戚吧?!也不全是,供电局经验之谈,预留大点负荷好点。现在很多地方因为负荷升级造成很大的困扰
回复
zengxz
2013年02月20日 08:56:56
4楼
据说同时系数为1是为以后扩容准备,然后土建是按你图纸,实际电房不是按照你设计施工滴,电力院二次设计滴
回复
cgxjames
2013年02月20日 20:39:38
5楼
但这样,变压器的容量会很浪费哦。而且,实际上,哪有这多扩容哦?
回复
任逍遥
2013年02月21日 11:23:48
6楼
考虑扩容是应该的,但也不至于多这么多啊
回复
wjy3460597
2013年02月21日 12:53:45
7楼
是否两台 500 就够了
回复
garryzhu87
2013年02月21日 14:46:21
8楼
一台630都够了,3相加起来有1890KVA了。
回复
austen3669
2013年02月28日 16:00:50
9楼
广州就是这样的规定,操蛋的南网
回复
zhaosin163
2013年02月28日 18:10:52
10楼
本帖最后由 zhaosin163 于 2013-2-28 18:11 编辑

我们这里还是需要乘以0.6或0.7的系数的。系数是根据每台变压器所带的户数确定的。
回复
majiecsu
2013年02月28日 22:27:39
11楼
住宅都这样。。。或许真的是保守考虑增容吧。