工程概况:7度区底框住宅,底框一层,砖混六层,基础很好,全是碎岩,承载力大约30吨~~~现在A-B轴这一跨只是属于一层底框部分,二层砌体的外墙就从A轴退到B轴了,这几个剪力墙垛都是为了满足底框计算而设置的,不能去掉,而且也不能A轴移到B轴,这样一来出来的这一跨就存在一个沉降差的问题,小弟不知道这种情况后浇带该做多宽,位置取在哪(A-B跨内有剪力墙),还请大家不吝赐教!!PS:可能是我没说清楚,再给大家补充一个建筑侧立面
工程概况:7度区底框住宅,底框一层,砖混六层,基础很好,全是碎岩,承载力大约30吨~~~现在A-B轴这一跨只是属于一层底框部分,二层砌体的外墙就从A轴退到B轴了,这几个剪力墙垛都是为了满足底框计算而设置的,不能去掉,而且也不能A轴移到B轴,这样一来出来的这一跨就存在一个沉降差的问题,小弟不知道这种情况后浇带该做多宽,位置取在哪(A-B跨内有剪力墙),还请大家不吝赐教!!
PS:可能是我没说清楚,再给大家补充一个建筑侧立面
2楼
按照你提供的参数和条件,可以不用设置沉降后浇带,只要考虑好结构的构造措施就可以了。
回复
3楼
哥们 我也想知道 我帮你顶下!!
回复
4楼
dbjlsxz 发表于 2013-2-19 19:49 按照你提供的参数和条件,可以不用设置沉降后浇带,只要考虑好结构的构造措施就可以了。请问您说的构造是指什么?有专门的克服不均匀沉降的构造措施吗?另外沉降后浇带在实际工程中应该怎样把握呢?比如在什么情况下设置
回复
5楼
好好学习,天天想上!heartbeats!
回复
6楼
基础用平板加柱墩,施工方面,施工质量容易控制,也提高基础的整体行。可以和这种条形基础对比下造价。。
回复
7楼
个人觉得这个建筑完全不适合也没有必要设置沉降后浇带。
回复
8楼
地基很好,基础及底层框架适当加强,沉降变形基本可以忽略,没必要设置后浇带了。
回复
9楼
你这个只有半跨是一成的,完全不用设置后浇带,就算出现不均匀沉降,这半跨的梁柱变形也能消化得掉的,更何况你地基承载力比较好,还做了钢筋砼条基。
回复
10楼
多谢楼上各位,那我就不折腾后浇带了
回复
11楼
这设计不合理
一.这是一个底部框架砖混结构,其设计层数、总高度应符合现行规范要求;
二.如果底层A~B 轴设剪力墙,宜移至联B轴设。联A轴设墙,一定会导致A轴附近过刚,荷载过小,不能平衡B轴以内的横向抗侧等问题,更不能从根本生解决底部刚度过小的问题。底部横墙可以考虑集中设计,横墙间距满足规范要求即可,分别设在每开间柱,使底层外凸部分不好用。
回复