采暖分户计量采暖管布置与走向的问题小弟遇到一个项目甲方是南方一个开发商,第一次到北方做一个房地产项目,一个高层小区甲方考虑想交清水房,采暖水管只接到户,然后给业主提供采暖图纸,以后随便业主怎么弄因此甲方提出采暖水管从楼梯附近的采暖井道出来后,布置在走廊的吊顶里,入户后再降到地面。入户后管道走明管。甲方的意思就是不想水管埋地,一怕漏水,二不想有垫层降低层高。按照甲方这样的要求做设计可行吗?

采暖分户计量采暖管布置与走向的问题
小弟遇到一个项目
甲方是南方一个开发商,第一次到北方做一个房地产项目,一个高层小区
甲方考虑想交清水房,采暖水管只接到户,然后给业主提供采暖图纸,以后随便业主怎么弄
因此甲方提出采暖水管从楼梯附近的采暖井道出来后,布置在走廊的吊顶里,入户后再降到地面。入户后管道走明管。
甲方的意思就是不想水管埋地,一怕漏水,二不想有垫层降低层高。
按照甲方这样的要求做设计可行吗?
1、以后每层住户内的采暖管道如何泄水,2、入户后管道走明管那怎么过门?难道上供上回?排气啊这些怎么办?
请教论坛里各位老师,有遇到过这样的情况和案例吗?
这个方案可行吗?
如果只是走廊管道走吊顶,入户后埋地呢?有这种做法吗?这样以后泄水只能泄再用户室内吗?

另一个问题
因为这个是各高层小区,现在锅炉房只能设置于负一楼,根据规范,高层内的燃气热水锅炉出水不能超过95度。
由于楼层多34层,竖向分呢3各区。10楼内和锅炉直连,供95度热水。11到22、23到顶只用经过板式换热器后供应。
这样造成供水温度降低(初步按照85度设想,板换能实现吗?),高层的暖气片片数增加。请问有什么好的解决方式吗?

小弟初次做北方的采暖,请各位老师帮帮忙!
免费打赏
rrx9401
2007年09月01日 14:28:38
2楼
只是走廊管道走吊顶,入户后埋地,我觉得也是可行的!!
回复
somebody665
2007年09月02日 09:59:57
3楼
甲方考虑想交清水房,采暖水管只接到户,然后给业主提供采暖图纸,以后随便业主怎么弄
这种做法肯定是无法交工验收的
回复
wangg989111
2007年09月04日 17:25:12
4楼

支持3楼观点,如不考虑交工,可从管道井分出支管埋地进户。
回复
shigu
2007年09月04日 18:49:06
5楼
3楼真是高招呀!不过这样的系统能交工吗?各项系统试验能做吗?

对于楼主的问题,我认为应该说服甲方,采用常规的当地图集做法。