晒几张工地的图片,你能找出几个问题?
miaomiaow1
miaomiaow1 Lv.6
2013年02月18日 14:26:24
来自于工地图片
只看楼主
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
陈筑静好岁月
2013年02月21日 08:39:23
22楼
小问题,大问题随处可见,难道是私人建筑
回复
我本平凡
2013年03月06日 16:19:27
23楼
miaomiaow1 发表于 2013-2-18 14:27 拉钩间距过大,,左边第二根钢筋没绑扎到一块儿,箍筋没摆正。我乱说的,求指点钢筋的绑扎、焊接,模板的做法不规范;材料的堆放;砼的浇筑质量
回复
lei4708
2013年03月11日 08:50:55
24楼
这个确实不敢恭维呀
回复
眼睛不大了
2013年03月11日 12:43:30
25楼
很差的现场
回复
nulinuli8888
2013年03月12日 20:10:40
26楼
主体一完,粉刷一过,所有问题都被掩盖。
回复
a102617534
2013年03月19日 19:34:47
27楼
预留洞口过大 周边无补强钢筋
第二张应该是 电渣压力焊焊接质量不过关,便宜超过规范,拉钩绑扎位置错误
第三张应该是 底部凿毛不彻底,箍筋制作是否按规范弯头,或者采用其他形式,剪力墙站筋起始距离过大,墙身分布筋第一道未设置,制作绑扎都未按规范,拉钩挂法任然不对,还有一个重要的就是材料浪费比较严重,瞎聊为题,墙身站筋搭接过长
第四张应该是 出现裂缝漏水,模版加固安装有问题
第五张很严重 钢筋位移,有几根为烧焊怎么回事,准备绑扎搭接么?重复一二三张问题.拉钩未挂满
第六张现场材料对方混乱,氧气瓶的放置距离,安全员完全无用

回复
菡萏清寒
2013年03月20日 21:24:01
28楼
柱筋、绑扎,墙面也不够平整
回复
lardice
2013年07月13日 08:35:35
29楼
看完照片,我觉得不用说了。这么干不一定就出事,但肯定不合格。