2楼
1、室内机做了防尘处理,挺好。
2、管线都是贴顶沿墙布置,挺好。
3、使用了大金要求的固定码,挺好。
4、冷媒管保温缠扎带不是大金要求的,缠扎带会使保温厚度不一,保温不均匀,易结冷凝水。
5、目测部分室内机检修位置不够。
回复
3楼
1、室内机太贴顶了,会对上部楼面产生振动;
2、室内机太贴墙了,检修不好处理;
回复
4楼
问一句,VRV末端机有跑冷冻水的吗?
全都是走制冷剂的?
回复
5楼
有水系统的
回复
6楼
1、抱箍处未加PVC套管(套管一般长100mm);
2、排水管没有坡度;
3、穿梁、墙孔洞应设置钢套管,并用防火材料封堵;
4、大金的空调用Φ20的PVC线管能走两根RVV2*1.0的双芯护套线;
5、铜管锁口处及排水软管处均需保温。
回复
7楼
我这也有几张,和大家分享
回复
8楼
w383063278 发表于 2013-2-22 22:28 我这也有几张,和大家分享请大家指教
回复
9楼
资料不错,赞一个。
回复