山区输电线路铁塔倒挂问题?求助,急急急!!!
yu95836741
yu95836741 Lv.2
2013年02月13日 21:14:31
只看楼主

在一个线路中我使用通用设计2E5-SJC-30的铁塔,设计使用垂直档距为750m。现在使用的前侧垂直档距-1316m,后侧垂直档距652m。前侧高差110m,后侧高差50m。 请教这个铁塔是否需要重新验算?

在一个线路中我使用通用设计2E5-SJC-30的铁塔,设计使用垂直档距为750m。现在使用的前侧垂直档距-1316m,后侧垂直档距652m。前侧高差110m,后侧高差50m。
请教这个铁塔是否需要重新验算?
免费打赏
lingxuct
2013年02月14日 08:38:06
2楼
不用问,必须核算各塔的载荷与绝缘子的拉力及铁塔的承重。
回复
yu95836741
2013年02月14日 15:12:27
3楼
谢谢 有的人给的建议是把2E5-SJC-30换成终端塔 是否还需要验算 此种方法可行吗?
回复
zjsggnnb33
2013年02月14日 19:09:15
4楼
换成终端塔也必须核算各塔的载荷与绝缘子的拉力及铁塔部件的受力
回复
自行
2013年02月16日 20:00:43
5楼
应该验算此塔及相临塔的使用情况
回复
红苹果
2013年02月17日 10:11:08
6楼
一看垂直档距差距这么大就知道你铁塔高差肯定不小。。。应该要核算吧,好像高差超过多少就得核算的,记得在哪本书上看过。。
回复
yu95836741
2013年04月23日 11:22:07
8楼
谢谢 各位
回复
ylm152
2013年04月28日 15:01:08
9楼
楼主的问题解决了吗?