根据集水池容积怎么确定有效水深啊,请各位帮帮忙,谢谢各位了
xianzhi9
xianzhi9 Lv.3
2013年02月05日 21:50:12
只看楼主

集水池容积,采用不小于泵站中最大一台泵5min的容量 W=208.59×60×5÷1000=62.58 m3那么怎样确定有效水深啊?

集水池容积,采用不小于泵站中最大一台泵5min的容量
W=208.59×60×5÷1000=62.58 m3

那么怎样确定有效水深啊?
免费打赏
做个好爸爸
2013年02月06日 11:55:10
2楼
有效容积式启泵水位和停泵水位中间那部分
回复
一生为水
2013年02月06日 19:18:05
3楼
对的啊,呵呵。。。。。。。。。。
回复
xianzhi9
2013年02月06日 20:08:59
4楼
gaotaohust 发表于 2013-2-6 11:55 有效容积式启泵水位和停泵水位中间那部分对不起啊,我还是大二的学生,不太懂这个,老师就给了这些数据,其他的啥都没有,我就是不知道怎么解答,还请前辈指导,谢谢
回复
yww694956065
2013年02月09日 13:37:37
5楼
你的计算结果是62.58、因此你的集水池应该是大于或等于它的、根据你的泵站设计流量及确定的水泵型号、台数及泵房面积、考虑集水池的长宽、我记得有效水深不小于1.5米吧好像、两米较为适宜吧可能、也不宜过深、不然增加造价、
回复
xianzhi9
2013年02月12日 14:11:03
6楼
yww694956065 发表于 2013-2-9 13:37 你的计算结果是62.58、因此你的集水池应该是大于或等于它的、根据你的泵站设计流量及确定的水泵型号、台数及 …我就是取的2米,谢谢你了:D
回复
yww694956065
2013年02月12日 14:28:44
7楼
xianzhi9 发表于 2013-2-12 14:11 我就是取的2米,谢谢你了对于面积还需要考虑泵与泵的距离、吸压水管的长度、泵与池壁的距离等、手册上有的好像、至少泵与泵站第四版教材上绝对有、翻一下就知道了、
回复
xiaoge1208
2017年01月18日 17:17:37
8楼
看潜污泵的图集
回复

相关推荐

APP内打开