《室外排水设计规范》GB50014-2006中第5条集水池、泵站的容积和泵起动次数的理解(污水泵房的集水池容积,应小于最大一台水泵5分钟的出水量。注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次)。由于两家设计院对上述内容的理解不同,使我单位雨污合流泵站一拖再拖,希望大能讨论一下:一、规划设计研究院认为:泵站现行的设计池容积150m3,四台1 m3/s污水泵满足《室外排水设计规范》设计要求。理由为:
《室外排水设计规范》GB50014-2006中第5条集水池、泵站的容积和泵起动次数的理解(污水泵房的集水池容积,应小于最大一台水泵5分钟的出水量。注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次)。
由于两家设计院对上述内容的理解不同,使我单位雨污合流泵站一拖再拖,希望大能讨论一下:
一、规划设计研究院认为:泵站现行的设计池容积150m3,四台1 m3/s污水泵满足《室外排水设计规范》设计要求。理由为:
①、泵站设计采用自动设计,按《室外排水设计规范》设计每小时起动不大于6次。
②、池容积以《给排水设计水册》为设计依据;
③、池容积太大,容易出现腐化物且事故多;
④、潜水泵厂家保证起动次数为10~15次/小时;
⑤、根据《可行性研究报告》指出旱季流量为2m3/s,2台运行;雨季4m3/s,4台运行。符合设计要求。
2、设计院认为泵站现行的设计池容积150m3,四台1 m3/s污水泵不满足《室外排水设计规范》设计要求。理由为:
①、积水池容积小于5分钟是按最高水位数;在旱季池为低水位,只有几十立方,充满度较小;
②、合流泵站,在下雨时为合流式,在旱季仍为污水泵站,这样容积过小;
③、按5分钟容积计算不应考滤来水补充,这样按低水量的起动次数可能达12次;
2楼
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
回复
3楼
题意不清。单位泵站是何类型?污水泵站?雨水泵站?雨污合流泵站?
回复
4楼
室外排水设计规范》GB50014-2006中第5条集水池、泵站的容积和泵起动次数的理解(
污水泵房的集水池容积,应小于最大一台水泵5分钟的出水量。规范都读错了,还谈什么理解?!!!规范上写的是不应小于最大一台水泵5分钟的出水量,所以至少点300立米啊!!规划院的太差了
[
本帖最后由 studyfan 于 2009-3-12 09:45 编辑 ]
回复
5楼
在你们的讨论中,获益匪浅,谢谢朋友们!!!
回复