成套行业35kV现在很那做啊!现在河南和山西省要就相间达到250mm以上(部分要求270mm更甚者要求300mm),找这个算法,假如母排宽度100mm,柜体宽度得100*3+300*4=1500mm,这还不算柜体的折弯筋要是加上的话得1600mm,市场上大多数的厂家都是相间300mm的断路器,柜体大部分为1200和1400的,看来开发1680柜体是很有必要的啦!:@

成套行业35kV现在很那做啊!现在河南和山西省要就相间达到250mm以上(部分要求270mm更甚者要求300mm),找这个算法,假如母排宽度100mm,柜体宽度得100*3+300*4=1500mm,这还不算柜体的折弯筋要是加上的话得1600mm,市场上大多数的厂家都是相间300mm的断路器,柜体大部分为1200和1400的,看来开发1680柜体是很有必要的啦!:@
免费打赏
sunnyxkchoi
2013年02月05日 14:12:25
2楼
楼主可能理解有误,虽然GB50060-1992 5.1.3条规定:35KV屋内配电装置的安全距离相间和相地均为300毫米,但是在有热缩套管的情况下,实际的相间距应该是有所减小的。比如ABB的柜宽只有1200,西开的只有1400。
回复
wd0577
2013年02月26日 15:23:38
3楼
你不会用热缩管加高压绝缘板封起来?