关于结构的周期大小
la_zx11
la_zx11 Lv.7
2013年02月03日 09:05:32
只看楼主

一单层框架结构层高七米,x向4跨每跨6米,y向4跨每跨7.5米,satwe计算周期0.76s

一单层框架结构层高七米,x向4跨每跨6米,y向4跨每跨7.5米,satwe计算周期0.76s
免费打赏
la_zx11
2013年02月03日 09:06:17
2楼
这样的结构是不是太柔了
回复
mecidar
2013年02月03日 09:29:13
3楼
从上述指标看,轴压比、周期比、位移比、刚重比均满足规范要求,但还要看是否满足剪重比的要求呵:)
回复
la_zx11
2013年02月03日 09:33:12
4楼
剪重比在图7
回复
mecidar
2013年02月03日 09:50:54
5楼
举个例子吧。下例就是不合格的:(,如果你的合格,那这个结构从指标上看就没问题呵:)
回复
mecidar
2013年02月03日 09:53:28
6楼
不过剪重比也不是表明结构是否太柔的指标:)
回复
la_zx11
2013年02月03日 22:21:04
7楼
补充剪重比计算
回复
dissypuppet
2013年02月03日 22:24:21
8楼
第一周期我觉得最起码得在0.85以上
建议把角柱加大,把周边的梁系加大。
回复
北国风光
2013年02月04日 10:32:43
9楼
结构太刚了,梁截面太大了,配筋只是构造筋,调小一些试试,一般每层周期是0.15S