我有个问题想请教大家:现在我发现有的施工单位为了方便,在浇注框架结构的时候,同时将构造柱也浇注了,这样的施工行吗?有影响吗?请大家帮忙,谢谢。
我有个问题想请教大家:现在我发现有的施工单位为了方便,在浇注框架结构的时候,同时将构造柱也浇注了,这样的施工行吗?有影响吗?请大家帮忙,谢谢。
22楼
楼主看来是新手,这种错误实在是太低级了。
说实话,施工队真的很可能是游击队了。
回复
23楼
我觉得你所说的问题是不存在的,稍微有点是个经验的人都知道构造柱是二次结构,不能和主体进行同时施工浇筑的,你所说的有这样的可能,就是门跺,窗跺小于200mm的,在浇筑主体的时间为方便施工一次浇筑,但对结构是没有什么影响的。
回复
24楼
ptzkof 发表于 2013-2-20 16:18 我觉得你所说的问题是不存在的,稍微有点是个经验的人都知道构造柱是二次结构,不能和主体进行同时施工 …:)谢谢你
回复
25楼
zhoukai22092 发表于 2013-2-19 13:00 不知道楼主所在工地是多少层的框架结构,有些三四层的框架结构是框架施工与砌筑施工同步的。就会存在构造柱 …如果是四层框架结构的那就可以一起灌注吗?不与砌筑同步
回复
26楼
不可以,设计院绝对不会同意的
回复
27楼
gdzgzs 发表于 2013-2-26 10:26 不可以,设计院绝对不会同意的谢谢您的帮助:)
回复
28楼
客气了兄弟,都是施工的兄弟,我也喜欢和大家交流施工技术
回复
29楼
不能,构造柱起的作用是连接墙体的,先浇筑没有马牙槎了,与墙体的连接不牢固,起不到他的作用,要是先浇筑了最好在植筋,这样成本会增加的。
回复
30楼
是绝对不行的 这样改变了受力状态
回复
31楼
一些独立的构造柱,如阳台这样的,可以跟主体结构一起上,但是要在柱头加沙或者泡沫隔开。
与墙体连接的抗震构造柱就需要砌体完后再浇筑了
回复