如何实现节能控制最大化
zwh880
zwh880 Lv.2
2013年02月01日 16:31:18
来自于中央空调
只看楼主

由于领导要我分析一下我们大楼的空调系统,无处入手。请各位牛人对此系统分析一下,小弟在此感谢了。。。。。{:2_76:} 一中央空调系统, 1、2台流量为400m3/h的离心机组(蒸发器流量400,冷凝器流量520),1台流量为200m3/h的螺杆机组 (蒸发器流量200,冷凝器流量260)并联运行。 2、与主机匹配的冷冻泵4台,3台Q=690m3/h,H=26m的水泵,1台Q=220m3/h,H=26m的水泵。


由于领导要我分析一下我们大楼的空调系统,无处入手。请各位牛人对此系统分析一下,小弟在此感谢了。。。。。{:2_76:}

一中央空调系统,
1、2台流量为400m3/h的离心机组(蒸发器流量400,冷凝器流量520),1台流量为200m3/h的螺杆机组
(蒸发器流量200,冷凝器流量260)并联运行。
2、与主机匹配的冷冻泵4台,3台Q=690m3/h,H=26m的水泵,1台Q=220m3/h,H=26m的水泵。
冷却泵6台,6台Q=260m3/h,H=34m的水泵(5用1备)
3、冷却塔5台。单台流量400m3/h,运行全部开启。

实际运行状态:
1、主机基本上是1台离心机1台螺杆机运行既能够满足系统要求。
2、冷冻泵1台Q=690m3/h,H=26m的水泵,1台Q=220m3/h,H=26m的水泵并联运行。工频控制。
3、冷却泵3台Q=260m3/h,H=34m的水泵。工频控制。

问题:
1、现在感觉明显水泵流量选型过大,是否可以降低,多少合适。
2、水泵与主机匹配是不是比较差,如果进行调整(必要时可以改造替换新泵)实现最优控制。
3、如果水泵采用变频,是否节能效果明显,还是只需部分泵进行变频即可?
4、冷却泵有无必要变频?
免费打赏
l13951858124
2013年02月01日 22:25:52
2楼
感觉你的冷冻和冷却水泵写的是反的
回复
wealthup
2013年02月02日 00:13:44
3楼
仁兄,节能也要把水泵功率写出来来啊,还要凉水塔风扇功率
1,冷冻水泵可以考虑加变频控制,
2,冷却水要求不高,重要是进出水温度在合理范围即可,可以考虑将风扇分为两组,一组三个,一组两个,可以考虑将风扇与水泵联控,保证回水温度在27-到32摄氏度之间即可
回复
zwh880
2013年02月22日 14:09:43
4楼
冷冻泵:大的75kw 小的22kw
冷却泵:37kw
回复

相关推荐

APP内打开