5200板跨板厚140的板漏标了,要我赔不?
houjinshi
houjinshi Lv.5
2013年01月31日 10:39:33
只看楼主

5200板跨,板厚140的板,漏标了,现场按100做了。就这样了,怕不。如果说了,我估算一下,要八九千加固费,要我赔不?结构一平米一块五产值,大部分工作是我做的,我分了两毛五产值,图改得厉害出得急,我加班搞出来,那一层没人较对。我赔不起啊。

5200板跨,板厚140的板,漏标了,现场按100做了。就这样了,怕不。如果说了,我估算一下,要八九千加固费,要我赔不?结构一平米一块五产值,大部分工作是我做的,我分了两毛五产值,图改得厉害出得急,我加班搞出来,那一层没人较对。我赔不起啊。
免费打赏
hhhccc1234
2013年02月03日 17:00:32
22楼
施工说是100,实际可能也只有90:P
回复
zz2856258
2013年02月03日 19:26:50
23楼
是我我也不怕
回复
xuexi0076
2013年02月03日 20:19:43
24楼
苦逼啊,做结构的伤不起。。。
回复
dissypuppet
2013年02月03日 22:34:14
25楼
这个我觉得应该是盖章的人上去顶着啊
回复
刘言1981
2013年02月03日 23:50:30
26楼
兄弟,你配了多少的钢筋?算算看吧。估计没什么严重。
回复
飞刀
2013年02月04日 08:24:54
27楼
这个楼板偏薄,满荷载作用时估计会开裂;
大胆的提出来,加固处理就是了,至于经济责任我觉得画图的没有太多吧。。。。
在使用之前进行处理,总比装修后使用后出现事故来的好啊。
回复
antkingg
2013年02月04日 10:29:25
28楼
加固吧,现在施工本来楼板就厚度不足,少了这么多,更容易出问题
但这个责任不能全部你来负,上面签字的人都有份,老板也要协调解决
如果是甲方在催图改图,也有一定的外部因素
还好能够补救,别放过
回复
xhhong2011
2013年02月04日 14:39:26
29楼
说出来,如果甲方和你们老板都要你陪,就在工作中找碴刁难他们,因小失大,让他们损失更多........
回复
whoami_j
2013年02月04日 15:08:29
30楼
还是需要加固的。
回复
zhanglaipeng
2013年02月04日 15:39:45
31楼
没事的,板大于25平米活荷载可以折减,而且塑性板的话可以弱一点