5200板跨板厚140的板漏标了,要我赔不?
houjinshi
houjinshi Lv.5
2013年01月31日 10:39:33
只看楼主

5200板跨,板厚140的板,漏标了,现场按100做了。就这样了,怕不。如果说了,我估算一下,要八九千加固费,要我赔不?结构一平米一块五产值,大部分工作是我做的,我分了两毛五产值,图改得厉害出得急,我加班搞出来,那一层没人较对。我赔不起啊。

5200板跨,板厚140的板,漏标了,现场按100做了。就这样了,怕不。如果说了,我估算一下,要八九千加固费,要我赔不?结构一平米一块五产值,大部分工作是我做的,我分了两毛五产值,图改得厉害出得急,我加班搞出来,那一层没人较对。我赔不起啊。
免费打赏
songleqian
2013年02月04日 16:10:28
32楼
是整层板140忘记标?还是局部140?
在图纸没有相关数据的情况下,施工单位自行施工,不合流程吧?
回复
tao738515
2013年02月04日 16:34:10
33楼
说出来吧,出问题了更麻烦,这种事一般公司会承担责任的,不过领导对你多少有点看法了。但是个教训,以后劲量谨慎点吧。
回复
carlclouder
2013年02月04日 18:20:11
34楼
两个字 “没事”
回复
会飞的驴子
2013年02月04日 21:44:29
35楼
这事和领导好好说吧,你只是漏标,又不是标错
施工单位和图纸审核都有错,做大错误在施工单位,不问清楚就干
兄弟,还是安全第一,去找领导说说吧,出了事就不是钱能解决的了
5200的跨度,100的板厚实在太小了,我们现在板厚起步都要120,重来不用100的板厚,安全第一
回复
sweety2014
2013年02月04日 22:03:30
36楼
100不一定有什么事,平常根据经验确定板的厚度,都是不需要算挠度和裂缝的,余度肯定够。但是还是要看你的楼板受荷载大小,如果140的板厚是你计算出来的,可能100就有问题了,5米多板跨我们院平常都做的120,还是工业建筑楼板,目前没发现有什么问题。
回复
wva525
2013年02月05日 09:31:44
38楼
兄弟,听我一句,如果这件事业主不知道,去和施工单位项目经理沟通一下,让他们帮你处理一下,记得欠他一个人情,出来混迟早要还的;如果业主知道了,先好好找找图纸其他地方有没有写未注明的板厚按什么标注,没有的话,也不能把责任全揽过来,据理力争。
回复
zhongshao2003
2013年02月05日 11:41:29
39楼
自己先计算校核一下吧
回复
greed_killer
2013年02月05日 16:33:50
40楼
让领导出面解决吧,这种问题不是你一个人的责任啊。如果罚也不能只罚你自己啊。这事情施工单位至少也要占25%责任,审图单位占到25%,设计单位也就占50%.再设计方面里,专业负责人要负40%,矫正,审核也要30%,设计也就30%。设计人要付的责任也就15%,别把所有责任都归结于自己。还好在没有出现事故就发现了,让领导出面解决吧。
回复
bfshy
2013年02月05日 17:24:05
41楼
没有死人的事故都不是事故.同样钱可以解决的问题也不是问题.所以趁现在没发展到死人的地步,楼主还是及早处理吧.
回复
jin4042
2013年02月06日 09:29:56
42楼
局部140到没什么大事,
整层就不太好了。
回复

相关推荐