施工现场临时用电 PE线重复接地,请问施工现场的人工接地极如何做 寻求示意图或者图集
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年01月30日 18:00:46
只看楼主

施工现场临时用电 PE线重复接地以及配电系统中间处(分配电箱)和末端处(开关箱)也需重复接地,请问此人工接地极如何制作,寻求示意图或者图集。

施工现场临时用电 PE线重复接地以及配电系统中间处(分配电箱)和末端处(开关箱)也需重复接地,请问此人工接地极如何制作,寻求示意图或者图集。

1.jpg

1.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2013年01月31日 11:25:26
2楼
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-1-31 11:30 编辑

接上:
翻看资料临时用电所用到的接地极如下:现在的问题是施工现场有总配电箱、分配电箱(N个)、开关箱 (N个) 等设备需要做重复接地。按照此图接地极制作长度就需要5*3=15m的长度,在现场这个成本不是一般人舍得花的,所以估计现场的接地极都不是按照图来做的,请问现场除了如图方法制作的接地极外,还有那些方法制作接地极的。















回复
lingxuct
2013年01月31日 13:48:05
3楼
临时用电只在一个配电的接地,打一根垂直接地极也可以。
回复
知乎圆桌
2013年01月31日 14:39:25
4楼
lingxuct 发表于 2013-1-31 13:48 临时用电只在一个配电的接地,打一根垂直接地极也可以。JGJ46-2005 5.3.2 明确规定 需要在总配电箱、分配电箱、开关箱出做重复接地。请问直接在箱子旁边打入一根角钢做接地极,请问打入的深度有要求吗?JGJ46-2005并未说明直接打入一根角钢的深度。
回复
电气何求
2013年02月11日 20:30:19
5楼
这个图集不错就不知哪有下载?
回复
李强
2013年07月05日 10:44:06
6楼
linmiaojing 发表于 2013-1-31 14:39 JGJ46-2005 5.3.2 明确规定 需要在总配电箱、分配电箱、开关箱出做重复接地。请问直接在箱子旁边打入 …应该是不小于1.5m
回复
张腾1111
2016年12月22日 09:35:08
7楼
接地体选用∮50镀锌钢管或50*5镀锌角铁,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌扁铁,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理;
2.重复接地的接地电阻小于等于10欧;
3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。
回复
张腾1111
2016年12月22日 09:36:44
8楼
知乎圆桌 发表于 2013-1-31 14:39 JGJ46-2005 5.3.2 明确规定 需要在总配电箱、分配电箱、开关箱出做重复接地。请问直接在箱子旁边打入 …2.5米埋于自然地面负0.8米。
回复
张腾1111
2016年12月22日 09:37:12
9楼
李强 发表于 2013-7-5 10:44 应该是不小于1.5m2.5米埋于自然地面负0.8米。
回复