做冷库设计中,会遇到一些单根管长很长的回路,比如100——160米的都遇到过,严谨点的做法是核算一下阻力损失,控制压力降在一定范围内(具体见冷库设计规范),但是我们的通常做法都不是核算这个,而是控制制冷剂流速,满足回油即可。不知道各位同行是怎么处理这个问题的,大家一起讨论下吧
做冷库设计中,会遇到一些单根管长很长的回路,比如100——160米的都遇到过,严谨点的做法是核算一下阻力损失,控制压力降在一定范围内(具体见冷库设计规范),但是我们的通常做法都不是核算这个,而是控制制冷剂流速,满足回油即可。不知道各位同行是怎么处理这个问题的,大家一起讨论下吧
2楼
:(:)
控制制冷剂流速,满足回油即可
回复
3楼
但是如果单根管长过长,蒸发压力下降明显,是不是得靠增加机组制冷量来实现呢
回复
4楼
一般是:供液管先大后小,越靠近蒸发器的越小,保证流速和做个积液装置;
回气管靠近蒸发器的可以比设计的大一号,要做回油弯,做内插管是要注意不要做门槛就好了。
很难一下说清楚~~
要注意的细节还挺多,看现场~
回复
5楼
满足制冷剂流速,回油没问题就好,否则可以设置油弯和改变管径。
回复
6楼
cuisq1378356815 发表于 2013-2-4 10:35 满足制冷剂流速,回油没问题就好,否则可以设置油弯和改变管径。看样我只能把机组安全余量放大点了
回复
7楼
单根回路的长短直接影响到制冷系数、过热度、回油等一系列问题,建议作控制,加大制冷量能补充制冷量,但是不能有效得到良好的回油与过热度。个人看法供参考。
回复
8楼
冷库设计书本的有的
回复
9楼
个人认为单路管道在一定直径的情况下应控制在一定的长短范围内,否则造成回气压力过低,制冷效果变差等影响
回复
10楼
单路管道过长,会造成沿程阻力加大,制冷剂压降明显,对于回气管,易造成回气过热度过大,不利于压缩机的运行,会降低制冷系统的效能,从原则上来说可以查找相关规范安装,如果实在不行可以加大压缩机余量,但这是定性分析,具体加多大余量没法确定,可以进行简单的水力计算,这涉及到相关制冷剂的一些参数值,第一次计算会相对麻烦,以后就会好一些。
回复
11楼
管路过长肯定要核算压力损失,只是控制流速是不行的。