每户给水当量为4,用De20还是De25?我们本地都用De20,可我一直觉得违反水力计算结果啊...
每户给水当量为4,用De20还是De25?我们本地都用De20,可我一直觉得违反水力计算结果啊...
22楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
23楼
我这边一般用的DN20,DN25的粗了点,埋地施工不方便
回复
24楼
DN20,主要大便器,除了大便器其他DN15就行。
回复
25楼
如果是正确的按规范计算的话,应该要选DN25的,但一般供水部门提供的水表,只有DN20的,所以我一般的做法是入户管用DN25,水表用DN20的。
回复
26楼
dn25足够了
回复
27楼
jiangxiao007 发表于 2013-1-30 19:52 算了一下,要用DN25(De32),用De20肯定不满足规范要求不知道你是咋算的,按照公式q=0.2*U*Ng,我最后算的结果是0.39L/s,取DN20的管子,流速1.06m/s
回复
28楼
选用DN20的就够了
回复
29楼
看卫生器具的用水定额和数量,DN20的管就够了。实际上也都是这么做的.
回复
30楼
鍚勪綅甯堝倕浠
回复
31楼
鍚勪綅甯堝倕浠紝鎴戝鏈変笁灞傦紝涓荤鎺ョ殑鏄疍N32绠′絾鍙帴浜嗕竴灞傜殑鍘曟墍杩樻帴浜嗕竴涓娊姘存车锛屾娊姘存车鍑轰粠25杞埌20锛岀幇鍦ㄦ垜鎯虫妸瀹冩帴鍒颁竴灞傜殑鍘ㄦ埧鍜屼簩涓夊眰鐨勫帹鎴垮凡鍘曟墍杩欐牱20绠′綔涓轰竴鏉″涓荤鑳戒笂鍒颁笁灞傜殑澶╅潰鍚楋紵