标准一厨一卫的住宅,给水进户的管子你们都用多大管径?
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2013年01月29日 22:04:56
只看楼主

每户给水当量为4,用De20还是De25?我们本地都用De20,可我一直觉得违反水力计算结果啊...

每户给水当量为4,用De20还是De25?我们本地都用De20,可我一直觉得违反水力计算结果啊...
免费打赏
hongjun1985
2013年02月01日 07:06:45
12楼
一般都是DN20,水厂用15的水表
回复
山泉雾雨
2013年02月01日 09:05:38
13楼
正常dn25就够了,用dn32更好。
回复
xy506283347
2013年02月01日 10:18:20
14楼
进户DE25支管DE20
回复
yinhao19890209
2013年02月01日 15:09:20
15楼
bestyupeng 发表于 2013-1-31 19:57 请问是哪一本规范啊?建筑给水排水 3.6.8 住宅的入户管,公称直径不宜小于20mm。
回复
wode0418
2013年02月02日 17:34:14
16楼
我这边的就是14#说的
进户DE25支管DE20
回复
eric.longer
2013年02月02日 18:40:48
17楼
De25 干了好多年设计了 都是这个
De20肯定小了 流速过快了
De32 明显粗了 规范 有明确 不宜大于De25
回复
leoxi
2013年02月03日 21:42:13
18楼
de25,DN20
回复
yww694956065
2013年02月04日 21:10:29
19楼
25吧、觉得20流速有点偏大了、要是压力没问题倒是可以适当考虑、但是这一点钱节省的有点 紧巴巴的额感觉、还会涉及到管件之类的、具体怎样还得另说、我偏向于25、
回复
jiangxiao007
2013年02月16日 22:07:07
20楼
bestyupeng 发表于 2013-1-30 19:57 De32貌似过粗了吧,我觉得De25正好,De20太细了。兄弟,我是计算得出的结果,你也是计算出来的吗?
回复
water19830809
2013年02月19日 08:54:11
21楼
DN20就可以啦
回复

相关推荐

APP内打开