两端与剪力墙垂接的梁需要箍筋加密吗?
詹静芳
詹静芳 Lv.3
2013年01月29日 19:47:54
只看楼主

两端与剪力墙垂接的梁需要箍筋加密吗?

两端与剪力墙垂接的梁需要箍筋加密吗?
免费打赏
mokatsch
2013年02月03日 21:28:26
22楼
加不加密我认为还是一个理念问题。。。
回复
luyinan77777
2013年02月03日 22:34:13
23楼
不需要 但是相连的剪力墙要加强 就是做成壁柱等
回复
飞刀
2013年02月04日 09:14:07
24楼
构建需要
体系不需要
回复
高雨雨
2013年02月04日 09:57:42
25楼
这问题我是这么考虑的 只要有其中一段在墙平面内 我就认为他是主梁
回复
mecidar
2013年02月04日 10:15:54
26楼
同意15#楼的意见。构造应与计算相符。梁端铰接时,按次梁。梁端固接时除按框架梁要求外,还应验算墙的承载力。
回复
miaotian001
2013年02月07日 22:44:59
27楼
根据本地区的设防烈度,梁的跨度和梁的荷载情况而定。
回复
wym940316
2013年02月10日 22:20:28
28楼
是这样的,如果梁钢筋在墙内的锚固长度不够的话,计算时点铰接。但箍筋必须加密。
回复
lvlichun
2013年02月12日 22:17:02
29楼
墙的平面外刚度很弱的,与之垂直相连的梁很难吸收到地震力,所以耗能效果很有限,箍筋加密的也就没什么意义。但是很多审图公司还是要求将与墙垂直相连的梁编为主梁,还是要和审图公司沟通吧。
回复
衣袂飘飘
2013年02月13日 00:05:30
30楼
E594A2C389050C0CA8
回复
bt3255892
2013年02月14日 10:47:14
31楼
加密区的作用一部分是约束受拉钢筋,可以使受拉钢筋充分贡献受拉作用,若是固结,按框架梁,两端加密,若是连接剪力墙平面外,按铰接处理。