两端与剪力墙垂接的梁需要箍筋加密吗?
詹静芳
詹静芳 Lv.3
2013年01月29日 19:47:54
只看楼主

两端与剪力墙垂接的梁需要箍筋加密吗?

两端与剪力墙垂接的梁需要箍筋加密吗?
免费打赏
roseno
2013年02月17日 08:45:54
32楼
我认为,如果是非主要构件,计算时两端均铰接,在钢筋锚固长度足够的前提下,不用加密。
如果跨度较大,主筋锚固也勉强,按框梁考虑,可以加密,相对稳妥。
回复
tjli1479
2013年02月20日 20:29:42
33楼
gaganan520 发表于 2013-2-2 11:18 个人愚见:首先要知道加密的作用是什么.加密是为了提高梁端的延性,地震来的时候梁端开裂出现塑性铰。但是一 …超过墙厚两倍的梁需要按框架梁设计,此时应在墙上增设暗柱,框架梁箍筋应加密,其他情况不需要加密箍筋。
回复
ggb20347827
2013年02月20日 21:01:06
34楼
如果梁的高度大于墙厚的2倍,一般按刚接,梁按框架梁处理,这时要加密。如果梁高小于墙厚的2倍,一般认为墙没有足够的强度来约束梁,这时按铰接处理,则不需要加密。关键是要看墙在平面外对梁的约束作用。
回复
ivy850830
2013年02月22日 16:54:47
36楼
为次梁,无需加密
回复
q345383028
2013年02月25日 16:07:51
37楼
哦 又学习到了
回复
a491660916
2013年02月26日 11:09:27
38楼
应该要加密的
回复
k_iooi_k
2013年02月26日 16:00:25
39楼
不要加密,按次梁处理!!
回复
wangle1228
2013年02月26日 16:14:10
40楼
次梁,不需要加密
回复
赛普莱斯
2013年02月26日 16:50:33
41楼
建议调铰,不需要加密,同时要满足梁端钢筋的锚固长度,可以设置暗柱
回复
wangchj105119
2013年03月03日 10:58:40
42楼
理论上不许要加密,如果截面尺寸太小,可以适当加密