变压器的大小
robin1818
robin1818 Lv.2
2013年01月29日 15:16:20
来自于变压器
只看楼主

各位前辈:我现在在建一家新厂,设备总功率是4850KW,请问要配多大的变压器,怎么计算的。谢谢。

各位前辈:我现在在建一家新厂,设备总功率是4850KW,请问要配多大的变压器,怎么计算的。谢谢。
免费打赏
pluliang
2013年01月29日 15:43:34
2楼
你们的进行电压是多少?是什么性质的企业?对供电的可靠性要求高不高?总功率4850kW,按你的功率因数0.9计算(补偿),5400kVA的容量,这个容量如果是10kV的进线电压,低压0.4kV,单台还没有这么大的变压器。进线有几个线路不太清楚,如果要求不高建议采用3台2500kVA变压器并列运行进行供电,也为以后留出部分容量供扩容。
回复
chinajoylx
2013年01月29日 15:47:31
3楼
楼上的能给个计算的方式吗?。。。。。。。。。。。。。。。
回复
电气交流
2013年01月29日 15:56:05
4楼
板凳是一把乱搞,你工作制度都不知道,就给人家计算出来了,高手!
回复
永无止境
2013年01月29日 19:28:16
5楼
给出的功率是什么 计算功率还是设备功率
回复
电气交流
2013年01月29日 23:31:16
6楼
人家应该是装机容量,里面有一半工作!
回复
lingxuct
2013年01月30日 13:29:40
7楼
只有装机功率是没法正确计算变压器合理的容量的,首先是各用电设备的负载率,这与用电设备的生产情况相关,象一台C6150车床或B2010刨床,它们的负载率25%都不到。如果一台空压机,除了压力到了(流量不大)以外,几乎是100%的负载。

其次是同时系数,同类设备有多台,同时开机的几率是多少,这同样与生产安排相关。
回复
zsphn6666
2013年04月19日 10:53:23
8楼
赞同版主的意见。
回复
lqllqllr
2013年07月17日 10:18:29
9楼
如果能够再精确点就好了
回复
mahonalex
2013年07月22日 17:22:40
10楼
:victory:来学习学习。
回复
电电电
2013年07月23日 16:43:40
11楼
提供的 数据不全
回复

相关推荐