中铁的住宅项目,要求全部用2.5的线,16A的空开2.5线可否在此回路带两个卧室壁挂机?是否欠妥?以前的做法是两个壁挂机走一路,20A的空开配4方的线。住宅电气设计规范上条文解释8.4.2第3条说每一回路不宜超过2个,好纠结呀,求解脱
中铁的住宅项目,要求全部用2.5的线,16A的空开2.5线可否在此回路带两个卧室壁挂机?是否欠妥?以前的做法是两个壁挂机走一路,20A的空开配4方的线。住宅电气设计规范上条文解释8.4.2第3条说每一回路不宜超过2个,好纠结呀,求解脱
32楼
既然是甲方要求,那么需要有技术变更手续,必须经过设计同意。这个变更设计是不应该同意的。
回复
33楼
是很细 还是用4平方得把
回复
34楼
最好是采用4平方的,并且一条回路带一个空调插座,这样保险,出问题的几率也小!
回复
35楼
卧室空调一般都是2P以下,规范说空调回路不宜超过2个,所以完全可以 超过2P载流量不行
回复
36楼
用2.5从计算上看不出问题啊。起动电流对电线来说跟本达不到热平衡,那个只是在开关保护时考虑的。感觉上大家都是对现在的电缆不放心,加大安全裕度。
回复
37楼
学习了 。2.5平方穿管又是暗敷载流量恐怕就么之前说哪么大了吧。
回复
38楼
建议采用4平方的导线。
回复