请教大家:11层小高,剪力墙结构,半地下一层,北侧挡土墙,审图意见要求半地下一层顶的梁与挡土墙相交处,挡土墙要设暗柱,请问这个有道理么
请教大家:11层小高,剪力墙结构,半地下一层,北侧挡土墙,审图意见要求半地下一层顶的梁与挡土墙相交处,挡土墙要设暗柱,请问这个有道理么
2楼
暗梁还是暗柱
回复
3楼
在挡土墙里设暗柱
回复
4楼
在挡土墙里设暗柱
回复
5楼
你挡墙是半高的还是全高的,我觉得半高全高都没有必要做暗柱,墙很长吗?》还是梁的跨度很大?
[
本帖最后由 jjmark2007 于 2013-1-25 10:19 编辑 ]
回复
6楼
应该说都不是,所以我比较纠结这是为什么,我认为挡土墙是可以作为梁的支座的
回复
7楼
扶壁柱吧,解决梁的锚固问题。。。。
回复
8楼
一开始没有看懂你的意思,还以为和梁平行的挡土墙,是这样的,设暗柱可以抵抗一定的平面外弯矩,第二是箍筋约束混凝土后,可以有效增加梁钢筋的锚固作用
回复
9楼
本帖最后由 jack520net 于 2013-1-29 15:28 编辑
《高规》7.1.5 楼面梁不宜支承在剪力墙或核心筒的连梁上。当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时,可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱。
同意8#的观点。
回复