帮忙分析下配电箱跳闸问题
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2013年01月24日 11:11:27
只看楼主

一个电玩游戏厅,前晚说一路插座和照明跳闸,我和电工过去看,他们说之前电表都烧过一次,去现场看 发现电表确实有更换过的痕迹,配电箱从电表箱出3相进的用的10平方的线,但是总开配的60A空开,这里有点问题,10平的线 配60开关线径有点小,,他旁边还有棋牌室在装修,直接从这配电箱B相啦了一路过去,下面箱子接了63A的空开,带照明 插座 空调,因为还在装修应该只是使用照明 插座空调都没在用(已经叫他们改正了),游戏厅照明就一路灯具带了30个节能灯,规范只要求25个,一个节能灯100W左右,游戏机功率不知(大型的游戏机估计500W小的估计100W),7-8个插座一回路,插座照明全部用的20A 1P空开,分析下照明跳闸 一路插座跳闸 和电表烧掉原因,这个电工做的问题是很多啊

一个电玩游戏厅,前晚说一路插座和照明跳闸,我和电工过去看,他们说之前电表都烧过一次,去现场看 发现电表确实有更换过的痕迹,配电箱从电表箱出3相进的用的10平方的线,但是总开配的60A空开,这里有点问题,10平的线 配60开关线径有点小,,他旁边还有棋牌室在装修,直接从这配电箱B相啦了一路过去,下面箱子接了63A的空开,带照明 插座 空调,因为还在装修应该只是使用照明 插座空调都没在用(已经叫他们改正了),游戏厅照明就一路灯具带了30个节能灯,规范只要求25个,一个节能灯100W左右,游戏机功率不知(大型的游戏机估计500W小的估计100W),7-8个插座一回路,插座照明全部用的20A 1P空开,分析下照明跳闸 一路插座跳闸 和电表烧掉原因,这个电工做的问题是很多啊 IMG_20130123_103545.jpg IMG_20130123_103854.jpg

IMG_20130123_103854.jpg


IMG_20130123_103545.jpg

免费打赏
zhu000306
2013年01月24日 11:15:31
2楼
电表不应该烧啊 两级保护在那 两个断路器应该会跳啊
回复
lingxuct
2013年01月24日 11:18:48
3楼
没有故障现象,也没有电表的容量,哪来的“电表烧掉原因”?

更说不上“这个电工做的问题是很多”。
回复
zhu000306
2013年01月24日 12:08:09
4楼
对方说电表烧掉换过了,现场电表度数是只有600度,没换过应该不可能,现场烧掉痕迹是没有,配电箱总开配60A,线只10平方 这不是问题吗,灯具就做一个回路,带了30个节能灯还有吧台的几个射灯,这也算小问题啊,2.5平方的线带7-8个插座回路用的是20A的空开,在不知道游戏机功率的情况 (如果按一台500W算)我感觉这空开略小,插座回路用的是1P开关,这个也是小问题啊,怎么谁回没问题呢
回复
lingxuct
2013年01月24日 13:02:23
5楼
图片中看上去还较规范,文字中没有故障原因的现象,说表烧了换过,不等于现在还要烧?

没有规定10平方线不能接在63A开关下,2.5平方线带7~8个插座也没违规,20A开关稍大,也不是没保护,让我们瞎说有故障吗?
回复
z13755443660
2013年08月19日 15:06:12
6楼
没有规定10平方线不能接在63A开关下,2.5平方线带7~8个插座也没违规,20A开关稍大,也不是没保护
回复
60后生
2018年06月21日 09:22:55
7楼
用钳形电流表测一下电流,太大,跳闸正常
回复