现有挡墙已按设计标高砌筑到位,挡墙上部砌筑50砖墙,现因厂坪设计标高抬高,原有砖墙需拆除后将原有挡土墙加高,原挡墙平均高度为5m,顶部宽度为0.6m,墙体施工已两年,现需加高约2m,墙体内侧均为填方回填土,这个方案该怎么定呢,请高手帮帮忙!
现有挡墙已按设计标高砌筑到位,挡墙上部砌筑50砖墙,现因厂坪设计标高抬高,原有砖墙需拆除后将原有挡土墙加高,原挡墙平均高度为5m,顶部宽度为0.6m,墙体施工已两年,现需加高约2m,墙体内侧均为填方回填土,这个方案该怎么定呢,请高手帮帮忙!
2楼
增高2米?这是需要重新计算来决定的事宜。等计算完以后再来决定具体的处理方案吧。
回复
3楼
1、如原挡土墙是钢筋砼挡土墙,采用加构造柱的砖砌体挡土墙。
2、原挡土墙是石砌挡土墙,可采用带钢筋砼底板的挡土墙。
回复
4楼
回复
6楼
楼主的是砖砌的挡土墙,挡墙内侧有填方回填土而且墙体施工完2年了、如果在加高2米,恐怕底部的墙体承载力未必满足;最好再验算一下砌体挡墙内外有高差的抗侧压力,应该加强砌体挡墙的构造措施。每隔几米在砌体挡墙内设置构造柱、拉结筋、沿墙体高度范围内分层设置圈梁。
回复
7楼
期待做过这种挡土墙的大侠 指教 我的想法是找设计院出一个设计方案 要是没有的话 感觉剔凿一部分混凝土 重新接钢筋 然后支模浇筑 就是不知道这种方法行不行
回复
9楼
新加高挡土墙2米,墙体的基础承载力未必能满足,需要重新验算一下,再砌挡土墙。
回复
10楼
增加2M高的挡土墙怕原有挡土墙地基承载不了,还是请设计院验算哈,自己擅自做主到时候出现安全事故了不好说,大家都是同行业的还是安全施工。
回复
11楼
建议采用土工柔性挡土墙;原挡土墙需验算;可考虑柔性挡墙与原挡墙退开一定距离
回复