一级负荷应由两个电源供电。二级负荷单位宜由两回线路.两个电源,两回线路该怎么理解。
一级负荷应由两个电源供电。
二级负荷单位宜由两回线路.
两个电源,两回线路该怎么理解。
2楼
两个电源的意思是一个电源受损的时候,另一个电源可以正常使用.
两回路是一个回路发生故障后,另一回路可以在很短的时间来投入使用,意思就是一级负荷不改停电,二级负荷可以允许在很短的时间类停电.
回复
3楼
我是说两个电源,两回线路该怎么理解。
回复
4楼
:lol 高压测不同变压器供电,低压测不同配电柜供电,经由ATS或做双回路互锁供电
回复
5楼
一级负荷,应该有两路不同的市电,重要的负荷还需加备电
回复
6楼
简单说下:两个电源你可以理解为两条进线是两个变电站出来的;
两回路可以理解为是同一个变电站的不同两条出线引来的。
回复
7楼
五楼说的对,简单说下:两个电源你可以理解为两条进线是两个变电站出来的;
两回路可以理解为是同一个变电站的不同两条出线引来的。
回复
8楼
同意5楼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
两个变电站是指地理位置上分离的两个变电站还是可以理解为同一变电所内两台变压器?
回复
10楼
可简短说明一级负荷供电方式,就是指一个独立的用电单位,需要两个供电单位(开闭所)各自提供一条高压(10KV)电源进线到单位变电站(裕称2回供电方式),并必须备用发电机供电方式。
回复
11楼
两个电源你可以理解为两条进线是两个变电站出来的;
两回路可以理解为是同一个变电站的不同不同母线短引来的。