DN150的喷淋主管上可以接出DN32的支管么?
ljp493075679
2013年01月22日 16:24:47
只看楼主

想请教下,DN150的喷淋主管上不可以接DN25的支管,那能接DN32的支管么?

想请教下,DN150的喷淋主管上不可以接DN25的支管,那能接DN32的支管么?
免费打赏
gtxloveww
2013年01月22日 17:15:45
2楼
别沉下去,同样其他有经验的人来解答
回复
waterdn
2013年01月23日 08:29:43
3楼
DN150上可以接DN25的支管啊,DN32的管我的意见是尽可能不用,DN25直接接DN40
回复
ljp493075679
2013年01月23日 12:43:03
4楼
之前在论坛上看到说DN150的主管上不能接出DN25的支管,因为市场上没有DN150*DN25这样的卡箍,需要预定,现在在做喷淋,所以就想请教下大家。
回复
yghglg
2013年01月23日 14:53:37
5楼
最好别最好别,市场上没有DN150*DN25这样的卡箍倒是有,当然用量少,肯定找起来不方便。
回复
ljp493075679
2013年01月23日 21:44:18
6楼
好的,知道了,谢谢!
回复
寒台
2013年01月24日 10:12:38
7楼
请教大侠 为什么DN32的管子尽可能不用啊?
回复
gdcocomo
2013年01月24日 12:29:42
8楼
不是管件问题,应该是主管上接配水支管,如何做到配水均匀?违反规范
管道布置应该是主管-配水管-配水支管
回复
ouxiang945
2013年01月24日 13:24:48
9楼
DN25 DN32 都可以的
回复
sgh625sgh
2013年01月29日 22:24:26
10楼
可以的可以的
回复
ranger519
2013年01月30日 16:02:31
11楼
最好不要这么接~!
回复

相关推荐

APP内打开