关于额定绝缘水平
iamcsg
iamcsg Lv.3
2013年01月22日 14:11:56
只看楼主

GB 11022 表1 中 额定短时工频耐受电压的通用值都有两个,比如7.2kV 对应有 20 和23 kV两个耐受电压值,不太明白,请大家指点一下!

GB 11022 表1 中 额定短时工频耐受电压的通用值都有两个,比如7.2kV 对应有 20 和23 kV两个耐受电压值,不太明白,请大家指点一下!
免费打赏
iamcsg
2013年01月23日 16:08:05
2楼
是问题太简单了?没人理我
回复
fitman
2013年01月23日 23:28:00
3楼
你说的应该是一分钟工频耐压吧,7.2kV级应没有你说的两个电压。
回复
hyhy201
2013年02月03日 14:18:14
4楼
fitman 发表于 2013-1-23 23:28 你说的应该是一分钟工频耐压吧,7.2kV级应没有你说的两个电压。7.2打耐压是多少啊,那3.6又是多少啊
回复
fitman
2013年02月03日 16:51:35
5楼
hyhy201 发表于 2013-2-3 14:18 7.2打耐压是多少啊,那3.6又是多少啊按GBT11022-2011,额定电压为3.6kV与7.2kV的设备,一分钟工频耐压是25、30kV。