氨系统中间冷却器结构问题
qinchs
qinchs Lv.7
2013年01月22日 11:48:00
来自于制冷技术
只看楼主

本人毕业有段时间了,中冷器结构忘了,隐约记得中冷器中低压机排气管是插到中冷器液位以下的,这样问题是低压机的排气管冲击难道不会引起中冷器液体的"沸腾".?此时高压机吸气管难道不是很容易引起湿冲程?,还有压机停机时,中冷器液体难道不会回流至低压机。请高手指教

本人毕业有段时间了,中冷器结构忘了,隐约记得中冷器中低压机排气管是插到中冷器液位以下的,这样问题是低压机的排气管冲击难道不会引起中冷器液体的"沸腾".?此时高压机吸气管难道不是很容易引起湿冲程?,还有压机停机时,中冷器液体难道不会回流至低压机。请高手指教
asuli49
2013年01月22日 12:25:25
2楼
一级压缩的排气管道插入到液面之下是气液交换,而且上部有伞形挡板,并且有液位控制器来控制标准液面,(低液位供液,高液位报警),排气管道有单向阀,不会倒流的。
回复
qinchs
2013年01月22日 12:43:56
3楼

非常感谢,不知你有没有中冷器的结构图,贴出来看看。
回复
阎良人
2013年01月22日 19:53:56
4楼
中冷示意图分享;
回复
qinchs
2013年01月23日 12:26:04
5楼
非常感谢
回复

相关推荐