请问,后浇带中板,墙,梁的钢筋应不应该断开?争论比较多,最好说说各自的依据。

请问,后浇带中板,墙,梁的钢筋应不应该断开?
争论比较多,最好说说各自的依据。
免费打赏
yxsjlyj
2004年11月09日 16:39:43
2楼
《混凝土结构构造手册》(第三版)第80、81页有详图及做法,自己去看看!
回复
autocadboy
2004年11月10日 11:38:18
3楼
我们一般做的是不断开的,但是要加附加钢筋
回复
xingxinng
2004年11月10日 12:11:22
4楼
我觉得从受力上讲不应该断开的
回复
engy1979
2004年11月10日 16:29:53
5楼
感谢楼主yxsjlyj的回答,但我有一个疑问,请解释:
《混凝土结构构造手册》(第三版)中说,钢筋不应该断开;
但是《高规》条文解释4。3。13条P179中说“。。。所以通过后浇带的板,墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩”
不知道该如何解释,请高手指点。

当然了,我们现实施工中也很少有断开处理的。
回复
szcj815
2004年11月10日 18:42:19
6楼
我做的都是不 断开的
回复
fhpiero
2004年11月10日 19:27:12
7楼
我们现在做的浙江大唐乌沙山电厂也是不断开的。
回复
suibing
2004年11月10日 19:54:44
8楼
当然钢筋完全断开,更能使后浇带起到相应的作用(可使逢两边的混凝土更自由的收缩),但因为断开后施工上处理起来比较麻烦问题比较多,所以一般的后浇带做法都是不断开的。
回复
zzmayh
2004年11月11日 12:45:49
9楼
首先我做过得工程都是不断开的;
但是,我觉得缝两边的钢筋采用搭接方式会更好
回复
engy1979
2004年11月12日 14:54:39
10楼
再问:后浇带模板什么时候拆?
回复
dxn2008
2004年11月12日 15:45:22
11楼
可以断开,但应注意搭接长度与后浇带宽度的关系.