请教下 医院计算有功负荷 650KW 怎么选择变压器?俺是菜鸟,还有哪些规范,资料 有相关要求的?希望各位不吝赐教~
请教下 医院计算有功负荷 650KW 怎么选择变压器?
俺是菜鸟,
还有哪些规范,资料 有相关要求的?
希望各位不吝赐教~
2楼
医院有等级的,一级、二级医院?二级以上的基本都是一、二级负荷。。。
650kW可以考虑两台800kVA的同时运行。。
回复
3楼
800KVA,双电源,备自投。同时准备发电机
回复
4楼
要不要考虑单台电机负荷容量不能大于变压器的30%啊?
回复
5楼
800KVA,双电源,备自投。同时准备发电机
回复
6楼
我也觉得 双市电引入 自备发电机
回复
7楼
没看懂为什么选800KVA的?怎么算的?是不是要知道无功大小或者功率因数
回复
8楼
willzhang2011 发表于 2013-2-4 11:50 要不要考虑单台电机负荷容量不能大于变压器的30%啊?大电机不会直接启动,一般会采用星角、自耦、软启动等措施。
回复
9楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-2-7 21:14 没看懂为什么选800KVA的?怎么算的?是不是要知道无功大小或者功率因数同意楼上的,还得自备发电机。。。这点俺忘了,哈哈你说的650kW应该是装机负荷,医院基本一二级负荷。。变压器除630上一档只800的了,满足全部一二级负荷。不过两台同时运行相对负荷率较低了,但没办法。。
回复
10楼
医院这些特殊地方应该设为干变,当然,如果有条件也可以使用箱变,但是切记,箱变800及以上者,必须要有瓦斯保护,轻瓦斯信号,重瓦斯动作。
回复