配电箱(配电柜) 箱体材质和厚度查哪本规范?小配电箱如PZ30配电柜如XLL2 XL-21 我第一次接触此类问题,望各位大佬不吝赐教
配电箱(配电柜) 箱体材质和厚度查哪本规范?
小配电箱如PZ30
配电柜如XLL2 XL-21
我第一次接触此类问题,望各位大佬不吝赐教
2楼
1.5厚应该就可以了把~
回复
3楼
如果柜体小的话1.0~1.2就OK了~
回复
4楼
这个没有什么规范吗?
回复
5楼
看防护等级。现在很多都用塑料材质的。呵呵,没有做不到,只有想不到。我们的PZ壳体一般在1.5-2.0之间。不过不单独做,基本都是夹在大合同中才做。单独做卖不出去,价格太高了,呵呵
回复
6楼
看技术要求吧,一般现在什么都可以做了,价格低就薄点,价格高就厚点,还看看加工工艺,加工数量什么的,工厂不做小量。
回复
7楼
学习一下!没接触过!
回复
8楼
看技术要求吧,一般现在什么都可以做了,价格低就薄点,价格高就厚点,还看看加工工艺,加工数量什么的,工厂不做小量。
回复
9楼
这个按照新的壳体要求,要实验验证通过就可以了,太薄了,一个电弧就击穿了,谈不上安全,关键是看系统配置和实际短路或故障电弧的危害对壳体的安全防护和变形度要求能不能满足。我反对采用没经过实验就无限制的降低材料厚度的做法
回复
10楼
小箱子一般1.0就足够了。
回复
11楼
呵呵,我们这临时用的小箱子一般是0.8的,工程结束就扔掉了。一般是1.2的。
回复