各位大侠,新人请教,为什么没有喷洒稳压泵呢?
l_wcwork
l_wcwork Lv.12
2013年01月20日 15:22:34
只看楼主

新人请教,发现一个消防水箱间,里面只有消火栓稳压泵和一根喷洒稳压管,为什么没有喷洒稳压泵呢?

新人请教,发现一个消防水箱间,里面只有消火栓稳压泵和一根喷洒稳压管,为什么没有喷洒稳压泵呢?
免费打赏
windears
2013年01月20日 16:35:36
2楼
专业问题,让更专业的人士来解答吧
回复
sososohappy
2013年01月22日 11:17:14
3楼
恩恩~学习 学习。。。
回复
ouxiang945
2013年01月22日 15:58:25
4楼
消火栓稳压泵是要求有扬程的水柱,但是喷淋没有这个充实水柱,个人理解
回复
qq415949031
2013年01月22日 16:11:50
5楼
设计者可能是按喷规5.0.1 系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPA这条考虑的,水箱间与最不利点喷头的距离应该大于5米吧
回复
waterdn
2013年01月23日 08:36:12
6楼
这种情况经常有的,比如说一个二类商住楼,消火栓设置至住宅楼顶部,而喷淋只需在底层商铺设置,水箱设置在屋顶上,顶部消火栓压力不满足要求时则需要设置稳压泵,而喷淋离水箱高度较高,水压已经可以满足喷淋水压要求,不需另设稳压设备
回复
zhuangyabing
2013年02月07日 10:59:43
7楼
具体的系统要具体分析,楼主给的条件太少,还不能分析,只能凭空猜测,这是没有意义的。
回复

相关推荐

APP内打开