实际工程中在风道的下方设置了下垂式喷淋头,请问在喷淋头下方还要设置集热板吗? 规范中也没提到这个,施工方说要的。哎
实际工程中在风道的下方设置了下垂式喷淋头,请问在喷淋头下方还要设置集热板吗?
规范中也没提到这个,施工方说要的。哎
2楼
应该不需要,施工方说要的话,请他们提供相关规定。
回复
3楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)
7.2.3当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
我个人认为,通风管道整体是密实的,本身就已经有集热板的作用,是可以不用做集热板的。喷头要尽量趋于风管中心布置。
施工队是根据经验提出他们的意见,而最终决定的应该是设计方,因此只要我们有依据可循就可以,呵呵。。。。
回复