抗震等级确定锚固长度
汪少结构
2013年01月19日 17:57:58
只看楼主

请教下钢筋的锚固长度是属于抗震构造措施吗?如果是这样那么根据砼规11.1.4.3条是否可以采用降低的抗震等级决定锚固长度?

请教下钢筋的锚固长度是属于抗震构造措施吗?如果是这样那么根据砼规11.1.4.3条是否可以采用降低的抗震等级决定锚固长度?
免费打赏
zhugeguang
2013年01月19日 20:13:16
2楼
锚固长度是构造措施。可以按具体的抗震等级确定钢筋的锚固长度。
回复
汪少结构
2013年01月19日 22:56:51
3楼

你好,好像很多人对此并不是很在意,今天有人说是按抗震措施对应的抗震等级,我个人倾向是抗震构造措施
回复