请问如何理解喷淋头设置中的一个规定
unbreakablebrian
2007年08月30日 08:42:33
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》中有这样一条:7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。请问各位这个“顶板”指的是什么东西啊?指的是楼板?指的是风道的外表面?请大虾帮忙啊

《自动喷水灭火系统设计规范》中有这样一条:
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
请问各位这个“顶板”指的是什么东西啊?
指的是楼板?
指的是风道的外表面?
请大虾帮忙啊
免费打赏
wangg989111
2007年08月30日 09:18:48
2楼

顶板一般指喷头区域的天花板,当喷头安装在风管等下面时,风管等下表面可视为顶板。
回复
zhaolei_128
2007年08月30日 11:42:43
3楼
个人认为,这个顶板主要指喷头上方能起集热作用的平板!
回复
unbreakablebrian
2007年08月30日 20:14:10
4楼
还是不明白
上面两位说的完全不同
回复
best0074
2007年09月04日 16:53:27
5楼
我比较同意3楼的说法,规范对溅水盘距离顶板距离的规定,目的是使喷头热敏元件处于易于接触热气流的最佳位置。太近不易安装维护且洒水受影响,太远升温较慢喷头不易打开。因此我认为这个距离就是3楼所说,起到挡烟蓄热作用的板、梁或风管等等。
详见条文说明7.1.3 :)
回复

相关推荐

APP内打开