各位朋友:我对地下汽车库的通风系统的控制不太明白,请教各位大师。 平时送排风与着火时排烟补风系统合用的通风系统?
各位朋友:我对地下汽车库的通风系统的控制不太明白,请教各位大师。
平时送排风与着火时排烟补风系统合用的通风系统?
2楼
还有,排烟排风机的风量计算:如地下汽车库的面积为3500平米,分两个防烟分区,每个大概1800平米,排风及排烟机的风量该如何计算,是3500*3*6=63000,还是1800*3*6=32400
回复
3楼
平时排风,火灾排烟,温度达到280度时联锁关闭排烟风机
回复
4楼
两个防烟分区各自计算排烟量,用1800计算,各自设排烟系统
回复
5楼
谢谢!那就是一个防烟分区一套系统,
回复