关于设不设消防给水的问题?
times
times Lv.2
2004年11月08日 21:12:13
只看楼主

我做的一个办公楼单层面积三百平米左右,四层体积三千多立方,有卫生间无中央空调系统,用不用设室内消火栓?

我做的一个办公楼单层面积三百平米左右,四层体积三千多立方,有卫生间无中央空调系统,用不用设室内消火栓?
免费打赏
times
2004年11月08日 21:48:45
2楼
怎么没人解惑,防火规范上对不设消防给水限制的很严格呀,能否给点意见呀!
回复
ouyibing
2004年11月08日 22:26:25
3楼
我觉得应该不设,因为规范上没有把办公楼单独列出来。
第8.4.1条
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
根据此条,你的建筑均不满足,所以应该不设。

回复
canline
2004年11月09日 09:40:38
4楼
跟楼上的意见一样,不用设置,不过要在广东的话你就要去问你们以前搞这方面的了,因为那边 有些地方规定的.比如你这个办公楼要是在厂子里的话,那是一定要做消防给水的.
回复
通途之梁
2004年11月09日 10:09:01
5楼
不用设消防系统
回复
z89619473
2004年11月09日 10:32:42
6楼
一般情况你这个建筑是不用设置消火拴系统的,不过你还要征求一下当地消防部门的要求,因为各地的要求都不同
回复
print1982
2004年11月09日 14:51:42
7楼
8.4.1 下列建筑物应设室内消防给水:
一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);
二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;
三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
注:在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防给水。
8.4.2 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
自己看吧!不要说看不懂哈。
回复
times
2004年11月09日 21:45:12
8楼
感谢大家的指导,不过7楼的规范我也看了,8.4.1说的很明确了但是8.4.2不设消防给水限制挺多的,我准备问问当地审图中心看看.
回复
yuchq
2004年11月10日 09:41:51
9楼
我们这边都不用设置。
回复
tcwhx
2004年11月10日 09:59:59
10楼
依照规范是不用设置的!
回复
tcwhx
2004年11月10日 10:10:21
11楼
但我认为8.4.1与8.4.2这两条要求的不严谨,且存在一定的矛盾
一条是哪些应该设,另一条的内容范围又说的很局限,两者如一起分析就有些拿不准了,所以这也为难了我们设计者,进而我们还是按当地消办说的来办.
回复

相关推荐

APP内打开