建规{9.3.3}
wang0807
wang0807 Lv.4
2013年01月17日 10:23:24
来自于通风排烟
只看楼主

建规{9.3.3}-防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这句有什么作用,请各位仁兄帮帮忙。。。。。。。。。谢

建规{9.3.3}-防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这句有什么作用,请各位仁兄帮帮忙。。。。。。。。。谢
免费打赏
52756901
2013年01月17日 12:10:13
2楼
正压送风不是有个门缝渗透压力的公式么,这个压力值就是那个公式的压力
楼梯间取上限前室就取下限,楼梯间取下限前室就取上限,反正不要超过规范的规定的范围就是了
另外一般都是楼梯间50前室25
回复
wang0807
2013年01月17日 15:59:40
3楼
谢谢。。。。。。
回复